  2016年12月20-22日,第十一届中国IDC产业年度大典隆重召开,阿里巴巴、万国数据、XDC+(江苏恒云太)分别就数据中心建设实践经验进行分享,下面就一起来看看他们是如何造就高逼格数据中心的:

  阿里巴巴

13.png


  阿里巴巴集团技术保障IDC高级专家 刘水旺


  如今,互联网数据中心的主要特点包括规模大、变化快、高带宽、高功率、高成本、高可靠性,那么根据这些特点又该如何来建设数据中心呢?

  一、数据中心规模大:

  近年来,随着互联网的快速发展,尤其是移动互联网的兴起,推动了互联网数据中心规模和数量都在增加,加之互联网集中度高,"二八"效应非常明显,更促进了数据中心规模大这一特点。那么大规模数据中心该如何选择、设计及运营呢?

  .数据中心选址:

  单个点占用资源越来越多,选址越来越难选,符合条件的非常少;怎么办?现在国内,北京已经在关注能耗,数据中心PUE要求1.5以下才能批准。在国内其他城市,更多的是靠自律。我们认为数据中心选址应尽可能少的占用资源,这是非常重要,如果我们不减少资源的占用,对于以后可持续发展是非常不利的。

  .数据中心设计:

  数据中心架构设计合理非常关键,方案设计精细化也很重要,任何不恰当的设计都会导致巨大代价。例如阿里张北数据中心,采用新风和冷冻水系统,在张北这个地方其实是比较合适的,因为当地水资源比较紧张。

  .数据中心运营:

  数据中心规模大之后,这么大的增量和存量靠人肉肯定不行,自动化、大数据运营、人工智能等等都很必要。

  二、数据中心变化快:

  现在这个时代,互联网时代一个产品或业务的"存亡"和"爆发"都会在非常短的时间内发生,用传统的响应方式已经不能适应互联网的需要。

  .IDC快速新建,快速扩容,按需建设非常重要;

  .做到单元化、标准化和个性化、按需定制化会并存;

  .按照周期分解建设内容,实现建设速度、建设成本和匹配需求的最佳结合;

  .对于规模应用,整机架是非常好的选择;

  三、数据中心高可靠:

  互联网已经涉及到民生,对于可靠性的要求不断提高,互联网数据中心的地位应当足够重视。比如支付宝"5.27"、AWS的雷击、微信的断网等等影响都非常巨大。从技术来看,主要有三方面要求:供电、制冷、网络。

  .供电系统:分布式供电减少影响面;加强柴发配置,减少外部依赖;

  .制冷系统:采用不间断制冷技术及高可靠性的自控系统;

  .网络系统:网络包括内部和外部,内部双上联/多上联;外部连接多路由;

  四、数据中心高功率:

  看过很多数据中心,大规模的建设都是16A、20A,这种更多考虑可能是建设的时候,利润率更高一点,或者是针对中小用户。真正从用户端来看,从互联网大规模来看,性价比一定是非常低的,我们现在选择高功率密度的机器一定是更划算的。

  五、数据中心高带宽:

  在云计算和大数据的推动下,网络发展速度非常快,东西流量翻倍,南北流量持续增加,短时间实现了百兆,千兆,10G,25G的跨越;用户需求和流量推动网络架构不断演进,未来会怎么样?

  国外互联网巨头纷纷开启自建传输和光缆,很可能成为未来趋势,他们已经建海底光缆了,像谷歌和亚马逊,包括澳洲、欧洲和亚洲之间的互联。

  六、数据中心高成本:

  狭义的数据中心,建设成本一般2~4万元/KW-IT,广义的数据中心全寿命周期成本是其10倍以上,那么该如何降低成本:

  .最有效的方式是利用率提升(比如云计算、离线在线混部、 服务器负荷率、 机柜负荷率);

  .硬件性能提升,降低数据中心PUE,技术优化降低冗余等等也是重要方法之一;

  .只盯着PUE一个指标往往走向误区,比如单纯的提升温度或降低数据中心冗余,这种绝对是得不偿失的。

  数据中心其实就是互联网,快速变化的互联网撞上了科技密集的IT业与传统的机电行业,我们做的很多东西不一定是对的。我们在不断地摸索,经常做很多决策,不一定让大家都能够理解得了,但是我们仍然会在不断的纠结中,找到平衡点。沿用阿里的话"梦想还是要有的".

  万国数据

14.png


  万国数据高级副总裁 陈怡琳


  会上,万国数据高级副总裁陈怡琳重点解读了高性能数据中心。因为客户的需求,因为需求的增长,因为需求的差异性,因为政府的一些指导的原则,也因为竞争的环境,也就出现了谈到的高性能数据中心,谈到高性能数据中心该如何建设?

  一、高性能数据中心有五个特点:

  .高等级:高等级有一个特色,今天客户在每一个数据中心里寻找扩展,不仅在当地,还在一个城市里寻找2到3个点的扩展,除此以外在不同城市之间寻找扩展。这就形成了数据中心集群的要求。对于高等级的要求也是有一些规格认证的要求。比如说有ISO的要求、TRA的要求、UPtime的要求,都形成一系列的高等级的定义。

  .高密度:目前为止8000瓦变成很常见的规模,未来10到12千瓦也是很常见的需求。这对数据中心的运营和能耗都带来了一定的改变,由此在进行定制化和模块化。

  .高能效:阿里千岛湖的数据中心年平均的密度是1.3,也是为行业树立了标杆,我们也有很多的技术手段、运营手段来实现。对于数据中心在暖通方面就提出了挑战。更宏观的是数据中心的选址,包括对国家电力的政策都有很大的依赖性。

  .模块化与定制化:今天运行的数据中心规格在变化,除了从单机柜到楼宇的交付不一样,有很多产品规格的要求,比如一路高压直流、微模块,对制冷和电力提出了一系列设计的要求。

  二、数据中心全生命周期的覆盖和改革:

  .数据中心选址:选址非常重要也非常复杂,50%的数据中心在一线城市,为什么?是因为这里有很多客户的应用,比如滴滴打车2秒钟就要给出反馈,你的反应必须要非常快。这就影响到客户使用的体验和网络的部署。今天中国电力的稳定性和人才的问题导致你不得不选择在一线城市。

  .数据中心设计:更多的谈一谈可靠性和性价比的平衡。数据中心有一个造价的理念,我们的每一个造价师要尽量的把成本用足,但还要平衡可靠性的因素,平衡将来发展的因素,平衡将来技术革新的因素。

  .数据中心建设:一个改造的数据中心5、6个月可以完成,从土建开始12个月左右。跑工地你会发现中国基建的环境差异性非常大,所以建设第一点谈的就是质量控制 ,这是跟整个行业的素质有关的。二是变更管理。造的过程中需求会不断的变化,设备已经买好了但是需求发生了变化,怎么平衡好。三是成本的管控。

  .数据中心测试验收:涉及到设备的场验,现场的场验,涉及到设备安装以后单机的调试,也涉及到所有系统安装好以后联机的调试。这些环节可以帮助我们把控好质量的环节,确保数据中心投放的时候是一个安全有保障的数据中心。

  .数据中心运维:运维平台涉及到内部的管理,涉及到给客户提供的服务。无论是从流程还是技术方面以及人员方面都在非常紧密的耦合,在不断的优化调整,形成了我们非常强的核心竞争力。

  数据中心并不是冷冰冰的,最后是以服务的形式提供给客户和合作伙伴。

  XDC+(江苏恒云太)

15.png


  XDC+江苏恒云太信息科技有限公司副总经理 曹晓华


  从建设的阶段去做一个高可靠的数据中心。数据中心的可靠性,从我们的理解来说分几块:物理可靠性;电力可靠性;暖通可靠性;控制可靠性。

  一、物理可靠性:

  .通过将数据中心的物流、人流进行分离,通过分离人与物进入数据中心路径,保证了整体的运营安全;

  .在物理结构上,实施全路径物理隔离,从电缆到管道保证无交错点,并用混凝土墙进行隔离;

  .在数据中心建设上做到了全方位防入侵,从交通流的组织上面做到全面的防入侵,在将整个楼的外部墙体结构加固为防爆墙;

  .通过对外来人员进行全路径监控,并通过自主研发的分析系统进行解析,分析数据中心是否存在危险,在通过其与报警系统联动,将分析结果通知数据中心运营人员。

  二、电力可靠性:

  .市电接入,数据中心的电力主体为10KV母线,并为其设置了两个母联开关,将其分为红色跟蓝色,放置于不同的房间内,保证单独电力维护不会影响到整体数据中心的电力设施,保障了整体的安全可靠性。

  .柴油发电机,在数据中心柴发方面,采用N+1或者N+2的形式,通过两段母线进行引入,保障数据中心电力的高可靠性;

  .UPS,在数据中心电力运维方面,整个数据中心采用统一的UPS,以保障任何一台UPS出现故障,都会有备件的UPS来支撑数据中心业务连续性,并为每组数据中心机房模块配备独立的2NUPS,以保障电力设施的可靠性;在整个系统架构来说,通过使用传统的2NUPS代替高压直流技术,并用两组独立的2N UPS代载冷通道。

  三、暖通可靠性:

  .受墙体结构和楼房内部建筑的影响,局部热点是数据中心建设的重要问题,为了保障数据中心暖气流通性,将数据中心空间设置为无柱结构,并将顶板降低一米,保障物流和人流通道气流顺畅平稳;

  .在末端采用2N结构空调;

  .在管路上设计为单侧环网模式;

  .在数据中心制冷设计方面,采用四冷冻站结构,实现各模块数据中心之间冷冻站的共用,提高了制冷系统的运行效率;

  .数据中心冷冻站管理方面采用DCS控制系统,冷机的控制跟冷泵的控制采用了独立控制系统,将四个冷冻站进行环状连接,单体的冷冻站可为任意末端供水,提高了数据中心制冷系统的运行效率;

  .采用数据中心独特的补水系统,通过过滤使水质达到饮用级标准;

  .在排水系统方面,为管道做全路径漏水检测,并将其记录在XDC控制系统,与报警系统互联,及时发现问题,为机房模块设置了多环路冗余排水系统。

  四、控制可靠性:

  .控制系统分为采集系统和高频率的采集,传统的采集系统将所有的数据上传至PLC,统一存储、查找与管理,高频率的采集是将重要数据着重采集,并将数据独立存储,数据不再存储在原来工业的数据库里,而是存在MYsql的数据系统里;

  .在配电侧采用全冗余的控制器,并拥有国家认证的IC61850标准,二次泵上采用独立的冗余器,并为数据中心做了独立的分析系统,从整体的配电系统上的仪表、脱口到暖通设备的传感器,统一对数据中心进行了全系统的波形捕捉,所有仪表支持每波63次采集的频率,收集的数据统一存储近HadOOP里,加强了配电系统数据的安全性;

  .决策系统基于在整个配电系统之上的,决策系统会基于多个数据中心的数据分析进行决策,将所有数据中心控制系统统一管路,实现了全远程的控制;

  .其次将数据中心所有的系统做到了标准化,每个数据中心软件是恒定的,每当总控制系统进行软件升级的时候,对它控制逻辑进行升级的时候,会同步升级到每一个数据中心的控制系统,来保障整体系统的软件版本始终是统一的。

  五、网络可靠性:

  .在每个数据中心都去架设波分设备,而且做到了80×100G波分的技术,以完成数据中心建设免费的互联;

  .另外通过一些高性能的路由设备,实现全网带宽超过1.5TB的能力。通过国内运营商,以及国际运营商,建立超过20个TB带宽,来保障整体的电路可靠性。

  以上整理,部分演讲内容有删减!

原文链接:http://news.idcquan.com/news/106549.shtml

谁是谁生命中的过客,谁是谁生命的转轮,前世的尘,今世的风,无穷无尽的哀伤的精魂。
回复

使用道具 举报

328

主题

8万

帖子

9万

积分

落伍者(五谷丰登)

Rank: 8Rank: 8

贡献
5187
鲜花
98
注册时间
2005-4-22
发表于 2017-1-10 10:52:42 | 显示全部楼层
IDC                  
回复 支持 反对

使用道具 举报

34

主题

371

帖子

1万

积分

落伍者(四季发财)

Rank: 4

贡献
723
鲜花
0
注册时间
2011-12-26

QQ绑定落伍者

发表于 2017-1-10 10:59:10 | 显示全部楼层
可靠性
吾奋吾力万夫莫敌
回复

使用道具 举报

1

主题

3730

帖子

161

积分

落伍者(一心一意)

Rank: 1

贡献
428
鲜花
8
注册时间
2009-8-7
发表于 2017-1-10 11:06:21 | 显示全部楼层
橙云网络承接网站建设开发,二次开发,网站维护,app开发,微网站制作,公众号运营开发,SEO优化,游戏客户端开发。。年前活动价格,联系QQ:1561571580   www.maoyz.cn
回复 支持 反对

使用道具 举报

1万

主题

24万

帖子

11万

积分

落伍者(六六大顺)

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

贡献
15583
鲜花
1013
注册时间
2007-5-1

落伍草根英雄落伍热心人QQ绑定落伍者

发表于 2017-1-10 17:29:02 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

13

主题

335

帖子

223

积分

落伍者(一心一意)

Rank: 1

贡献
5
鲜花
0
注册时间
2013-10-6

QQ绑定

发表于 2017-1-10 17:48:23 | 显示全部楼层
几期复杂的数据中心
奇迹私发网http://www.aisqj.net)
回复 支持 反对

使用道具 举报

251

主题

9824

帖子

7442

积分

落伍者(三羊开泰)

Rank: 3Rank: 3

贡献
91
鲜花
3
注册时间
2015-3-15

落伍微信绑定落伍者

发表于 2017-1-10 18:33:06 | 显示全部楼层
真不错。
回复

使用道具 举报

3

主题

180

帖子

60

积分

落伍者(一心一意)

Rank: 1

贡献
57
鲜花
0
注册时间
2016-9-8

落伍手机绑定落伍者落伍微信绑定

发表于 2017-1-11 15:55:33 | 显示全部楼层
红名帖子要留下足迹,何况还是第一页,
回复 支持 反对

使用道具 举报

69

主题

2938

帖子

3663

积分

落伍者(两全齐美)

Rank: 2

贡献
2922
鲜花
3
注册时间
2008-5-22

QQ绑定

发表于 2017-1-12 09:11:31 | 显示全部楼层
数据中心和我们没什么关系了
回复 支持 反对

使用道具 举报

76

主题

1116

帖子

1146

积分

落伍者(两全齐美)

Rank: 2

贡献
127
鲜花
2
注册时间
2016-7-7
发表于 2017-1-12 16:57:53 | 显示全部楼层
路过路过路过
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入落伍

论坛事务客服(8:30-17:00):点击这里给我发消息     商务广告客服(8:30-21:00,限广告合作):点击这里给我发消息
落伍者创建于2001/03/14,本站内容均为会员发表,并不代表落伍立场!
拒绝任何人以任何形式在本论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论!
落伍官方微信:2030286 邮箱:(djfsys@gmail.com|tech@im286.com)
© 2001-2014

浙公网安备 33060302000191号

浙ICP备11034705号 BBS专项电子公告通信管[2010]226号
  落伍法律顾问: ITlaw-庄毅雄

手机版|找回帐号|不能发帖?|Archiver|落伍者

GMT+8, 2017-2-27 15:24 , Processed in 0.103311 second(s), 41 queries , Gzip On.

返回顶部