双电源自动转换开关检修规程 [复制链接]
查看:29 | 回复:0

419

主题

1374

帖子

1万

积分

落伍者(四季发财)

Rank: 4

贡献
0
鲜花
0
注册时间
2008-2-4
发表于 2020-1-22 22:19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
双电源自动转换开关当因事断电,且在较短期内内没法修复供电系统时,务必开启后备电源。流程:摘除电压供电系统各隔离开关(包含高低压配电室控制箱各隔离开关,双电源转换箱市供电系统断电器),打开双投防倒送电源开关至备用开关电源一侧,维持双电源转换箱里备用电供电系统隔离开关处在断掉情况。

双电源自动转换开关起动后备电源(柴油机发电机),待发电机组运行一切正常时,次序合闭发电机组空气开关、备用开关电源控制箱内各隔离开关。逐一合闭开关电源转换箱里各后备电源隔离开关,向各负荷合闸。④后备电源运作期内,实际操作工作人员不可离去柴油发电机,并依据负载的转变立即调节工作电压、厂頻率等,出现异常妥善处理。

电压修复供电系统时,应立即搞好开关电源变换工作中,断开后备电源,修复电压供电系统。流程:按序逐一断掉备用开关电源各隔离开关,次序是:双电源转换箱备用开关电源隔离开关→备用开关电源配电箱各隔离开关→发电机组总闸→将双投电源开关拨至电压供电系统一侧。按柴油发动机关机流程关机。按序,从电压供电系统总闸至各分开电源开关逐一合闭各隔离开关,将双电源自动转换开关自电压供电系统隔离开关放置合闭部位。

双电源自动转换开关的检修内容 第1张

查验各仪表盘及显示灯标示是不是一切正常,起动变电器内散热器风扇。带漏电保护器ATS的挑选是不是要改装漏电保护器,关键在于负荷的应用特性和特性,以便安全用电和保证生命安全,必须改装漏电保护器,但在消防安全负荷时为了确保开关电源的持续性和可信性,又不期望改装漏电保护器,这二者互相分歧,因此提议非消防安全应用的ATS在开关电源侧和负荷侧不适合改装总漏电保护器,若务必改装时最好是改装在变换后分别小组出线的支道上,消防安全应用的双电源自动转换开关侧和负荷侧不可改装漏电保护器。