A型:上吊杆一端与根部相连,另一端用螺纹拧入弹簧支吊架顶板螺孔内,使用螺母锁紧
花篮螺母下端与管道吊杆上端用螺纹相连,旋转花篮螺母,将管道吊装到规定的安装位置,然后用螺母锁紧。
B,C型:弹簧支吊架上端与吊杆或吊板相连,吊杆,吊板另一端生根在钢梁或楼板上,其他与A型相同。
D型:用螺栓将弹簧支吊架固定在钢梁或楼板上,吊杆穿过吊架本体与管道相连,旋紧顶部螺母,将管道吊装到规定的安装位置,然后用螺母锁紧。(变力弹簧支吊架
E型:用螺栓将弹簧支吊架固定在钢梁或楼板上,其他与A型相同。
F型:用螺栓将弹簧支吊架底板固定在基础,楼板或钢梁上,顶部支撑水平管道或弯管底部。当现场实际支撑高度与设计安装高度有出入时,可转动荷重柱进行微调。
G型:旋转花篮螺母,使固定在钢梁或楼板上的吊杆拉紧,将吊架调整到设计的安装高度,再用螺母将花篮螺母锁紧。

弹簧支吊架的散热方法:
考虑到热位移和工作面接触不良可能造成的工作面积减少因素,弹簧支吊架选型时应留有40~50%的裕量。选型举例:管径DN=800,荷重7吨查选用一览表应为E型。考虑热位移造成工作面积减少,选F型。(鞍式支座
滑板工作面的最高温度应不大于150℃,如果物流介质温度过高,可以用增加托架高度的方法进行散热,其散热速率按钢在空气中每10mm高度降低20℃计算(应扣除保温厚度占有的高度)。  组件上板与管托或设备底座之间;组件下板与架顶或基础顶板之间,采用间断焊固定,以防焊接变型。原则上架顶面积应大于下板面积,以保证组件的水平度与稳定性。