数据中心机房有一个高压报警器。一般来讲有三种类型的机器警报日志:

第一,低电源电压不启动。

电源电压低不启动,往往是降压或缺相造成的,电源电压低,导致24v变压器输出电压不足;冷凝器中的24v交流接触器无法工作。具体需要用万用表测试才能确定。必要时,提供电网稳压器。

压缩机故障报警是机房精密空调中最常见的报警之一。在制冷系统中,高压控制器设定在350psig。机器运行时,当高压值达到此极限时,会发出高压警报。要再次启动压缩机,必须手动复位;但是,在按下复位按钮之前,必须找出高电压的原因,以使机器正常运行。

二、压缩机高压报警。

对于制冷系统,建议清洁冷凝器的表面灰尘和污垢,但应注意不要损坏铜管和翅片。维修后,如果有报警,可以在系统菜单和维修周期中进行维修确认,消除报警。

第三,加湿器制冷系统需要维护。

它通常是由制冷循环中的障碍引起的,如氟利昂中的压力过高或过低,或由此导致的压机过热。具体需要用压力表来测试和判断。

对于加湿器和制冷系统维护的报警处理,在加湿器正常运行期间,矿物质颗粒等沉积物会聚集在加湿器盘上。这些沉积物必须定期修理和清除,以确保加湿器的有效运行。因为各地的水源有不同的特点,所以清理时间要逐渐由各地决定。

建议每月对数据中心机房的精密空调进行维护和检查(必要时每月清洗一次)。通过排空水箱(移除竖管),断开排水管的连接,并移除水箱两端的固定螺钉,可以轻松清除加湿器水箱上的沉积物。

详细内容,请咨询鑫松电器设备 [url]http://www.gdwet.com/[/url]  

恒温恒湿机.jpg
超声波焊接机防潮柜厂家 http://www.semsong.cn/
www.xieheultrasonic.com
回复

使用道具 举报

372

主题

9945

帖子

541

积分

落伍者(一心一意)

Rank: 1

贡献
1890
鲜花
0
注册时间
2020-6-17

落伍手机绑定落伍者

发表于 2022-8-22 10:05:40 | 显示全部楼层 来自 中国河南许昌
看看了,愿收录[url=http://www.chinaqingtian.com/]流量计厂家[/url]
回复 支持 反对

使用道具 举报

222

主题

4235

帖子

259

积分

落伍者(一心一意)

Rank: 1

贡献
2097
鲜花
0
注册时间
2017-12-7

落伍手机绑定落伍者

发表于 2022-8-22 14:09:06 | 显示全部楼层 来自 中国广东深圳
压缩机故障报警是机房精密空调中最常见的报警之一
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

论坛客服/商务合作/投诉举报:2171544 (QQ)
落伍者创建于2001/03/14,本站内容均为会员发表,并不代表落伍立场!
拒绝任何人以任何形式在本论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论!
落伍官方微信:2030286 邮箱:(djfsys@gmail.com|tech@im286.com)
© 2001-2014

浙公网安备 33060302000191号

浙ICP备11034705号 BBS专项电子公告通信管[2010]226号

  落伍法律顾问: ITlaw-庄毅雄

手机版|找回帐号|不能发帖?|Archiver|落伍者

GMT+8, 2024-5-20 00:40 , Processed in 0.113778 second(s), 34 queries , Gzip On.

返回顶部